動作報告です。 SHARP AY-L 28P-W エアコン、KILS50 空気清浄機 、KN-HW10E/KN-SH16W ホットクック(rice cooker) |
|
動作報告です。 太陽光発電のパワコン、HEMSの機器取得ができました。 メーカー:SHARP 太陽光発電:JH-RWL8 パワコン:JH-RWL8 HEMS:JH-RWL8 両機器とも、機器名まで取得できております。 一つ質問です。パワコンのデバイスJH-RWL8から、買電、売電情報は取得できないのでしょうか。 (*) 最終、cocoro enorgyからスクレイピングするか、、、、と思っております。 何かもっとスマートな方法がありましたらご教授いただければ幸いです。 |
|
エアコンの動作報告です。 メーカー:SHARP 基本的に搭載プロパティ申告書通りの機能が使用できています。 ファンモードは自動とレベル1,3,5,7,8が使用可能です。使用できないモードが選択されると1つ上のファンモードが使用されるようです。 P.S.診断データです |
|
エアコンの動作報告です。 メーカー:富士通ゼネラル
P.S.診断データです |
|
こんにちは。 スマートコスモ計測器の情報です。 ・Panasonic HVAC & CC Co., Ltd. 複数のデバイスが検出されます 各デバイスの診断結果を添付します。 |
|
・リンナイの給湯器の情報です。 ・リンナイ 複数のデバイスが検出されます。 診断結果は以下です。 |
|
・パナソニック アドバンス リンクモデルの情報です ・パナソニック ON/OFF動作確認済のもの ON/OFF動作のみ確認、調光できずのもの いずれも各スイッチの型番ではなく、「MKN7531」として認識されます 無線アダプタ、ON/OFFスイッチ、調光スイッチの診断結果を添付します 診断結果自体の更新、再取得のやり口が分からないため、動作状態での違いをゲットできませんでした。。。 |
|
エアコンの動作報告です メーカー: パナソニック
一通りの動作は確認できました 一部課題はあるかもですが、実用上の問題は無さそうです 診断結果を添付します |
|
ニチコンの太陽光発電システムの動作報告です。
|
|
エコキュートの動作報告です。 コロナ エコキュート E37AZ1 |
|
一応報告です、富士通ゼネラルの古いエアコンが認識できません。HAに以下のログが出ます。
10年ぐらい前の富士通ゼネラルのエアコン AS-R56E2-W に OP-J03A という無線アダプタを付けたものですが、規格が古いのか今までOSSのHEMSソフトで認識できたことがないです。 なおメーカー製HEMSコントローラの代表であるパナソニックのAiSEG3ではさすがに認識、登録して使えています。 |
|
概ね対応できたのでこのスレッドを閉じます。 |




























Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
読み辛くなってきたので、新規報告は こちらへ 投稿をお願いします。 現在の話題へはリプライを続けてください。
動作した機器に関する情報を募集します。分かる範囲で結構です。
ヒント1: 歯車ボタンから「Enable experimental device classes」をチェックすると、作者(私)の把握していないデバイスクラスに対しても有効化されます。
ヒント2: v0.5.2から診断結果のダウンロードに対応しました。HEMSもしくは個別のデバイスに対して取得できます。

ヒント3:
デバッグログを有効化すると、初回だけ機器から全情報を取得しダンプします。この情報を提供いただけると機器への対応が加速します。場合によってはメーカー固有情報にも対応します。ヒント2の診断結果を拡充したため、「初回だけ機器から全情報を取得しダンプ」は機器への負担を考慮して廃止しました。メーカー固有情報への対応方法については改めて検討中です。
ヒント4: HACSではバージョンを指定してダウンロードし直すことができます。特にpre-releaseバージョンは自動更新の対象とはなりません。Redownloadメニューから


ダウンロードしたいリリースバージョンを選択します。
All reactions